试题详情
简答题按照标准化管理指南的规定,预制梁负弯矩张拉时应注意哪些事项?
  • (1)负弯矩预应力施工时间相对靠后,应做好孔道封口保护及锚垫板的防锈处理。
    (2)不得先穿束后浇筑梁端连续段砼,梁端连续段砼强度必须达到设计要求后方可穿束进行负弯矩预应力施工。
    (3)张拉前对预留孔道应用通孔器或其它可靠方法进行检查。
    (4)预应力筋的张拉顺序应符合设计要求。设计无规定时,按先短后长束并待短束封槽砼强度达到80%以上方可张拉长束的顺序进行。
    (5)端部预埋板与锚具和垫板接触处的焊渣、毛刺、砼残渣等应清除干净,封端砼槽口清理合格后方可浇筑砼。
    (6)负弯矩张拉施工必须按以下顺序进行:吊装后先接好负弯矩预应力波纹管——再绑扎横向湿接头钢筋——浇捣横向湿接头砼——湿接头砼强度达到后才能穿负弯矩预应力钢绞线——最后张拉。