- 简答题 背景 某企业新建厂区办公楼,建筑面积2605m2,为3层框架结构,混凝土空心砌块砌筑。现结构及砌筑均已施工完毕,外墙抹灰已完,按经监理审核通过的施工方案拆除外脚手架,然后用吊篮进行外墙饰面防水涂料涂刷。 脚手架拆除作业:本建筑平面形状为细长条,脚手架按东、南、西、北四个立面分片进行拆除,先拆除南北面积比较大的两个立面,再拆除东西两个立面。由于架子不高,同时为了快速拆除架体,工人先将连墙件挨个拆除后,再一起拆除架管。拆除的架管、脚手板直接顺着架体溜下后斜靠在墙根,等累积一定数量后一次性清运出场。脚手架拆除完毕后,涂饰工人在休息室内开始调料操作,并提前打开所有门窗,确保通风顺畅。 屋顶为上人屋面,正在进行屋顶周边钢管护栏的施工。安全总监详细核查高处作业人员的身体状况及以往病史,确认安全后才允许临边施工作业。 本案例中,脚手架拆除作业存在哪些不妥之处?并简述正确做法。
-
不妥一:分段拆除时,先拆完一段,再拆另一段;
正确做法:分段拆除架体高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固。
不妥二:先将连墙件挨个拆除后,再一起拆除架管;
正确做法:每层连墙件的拆除,必须在其上全部可拆杆件均已拆除以后进行,严禁先松开连墙件,再拆除上部杆件。
不妥三:拆除的架管、脚手板直接顺着架体溜下后斜靠在墙根;
正确做法:拆下的杆件、扣件和脚手板应及时吊运至地面,禁止自架上向下抛掷。 关注下方微信公众号,在线模考后查看