试题详情
简答题电力驱动的曳引式或强制式电梯安装的质量控制要点有哪些?
  • (1)设备进场验收必须具有下列材料:
    1)土建布置图
    2)产品出厂合格证;
    3)门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器的型式试验证书复印件;
    4)设备装箱单;
    5)安装、使用维护说明书;
    6)设备外观不存在明显所坏。
    (2)土建交接验收:
    1)机房内部,井道土建(钢架)结构及布置须符合电梯土建布置图要求;
    2)主电源开关必须符合设计及规范要求。
    (3)驱动主机安装:
    1)紧急操作装置动作必须正常;
    2)制动器动作应灵活,制动间隙调整应符合产品设计要求;
    3)驱动主机、驱动主机底座与承重梁的安装应符合产品设计要求。
    (4)导轨安装:
    1)导轨安装位置必须符合土建布置图的要求;
    2)导轨支架在井道壁上的安装应牢固可靠;
    3)导轨安装间距及垂直度必须符合规范要求。
    (5)门系统安装
    1)层门强迫关门必须动作正常;
    2)层门锁钩必须动作灵活,在证实锁紧电气安全装置动作之前,锁紧原件最小啮合长度为7mm。
    (6)轿厢安装:
    1)轿厢壁、轿厢顶和轿厢底的机械强度应符合产品设计要求;
    2)轿厢关门后,门扇之间或门柱、门楣、地坎之间的间隙不应超过6mm;
    3)轿厢内净高度至少为2m。
    (7)对重系统安装:
    1)对重块应可靠固定;
    2)对重(平衡重)反绳轮,应设置防护装置和挡绳装置。
    (8)安全部件的安装:
    1)限速器的动作速度整定封记必须完好,无拆动痕迹;
    2)限速器旋紧装置与其限位开关相对位置安装正确。
    (9)电梯设置内的电气装置安装,应符合产品设计要求,并符合国家相关标准的技术要求。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题