简答题 某酒楼位于某人流量较大的商贸城的北侧,共四层,有两部疏散楼梯和一部观光电梯,每层建筑面积约400m2,营业面积约1400m2。消防监督检查人员对其进行消防安全检查时发现:在西侧楼梯二层处疏散楼梯上方搭建一间小阁楼,里面摆放着一张床和一些调料等物资;消防控制室无人值守,室内设备一直处于故障状态;酒楼中没有应急照明灯、没有室内消火栓,一层大厅中摆放着五个灭火器;一层大厅面积约250m2,窗帘为纯麻装饰布,吊顶为纸面石膏板、墙面下部为木材上部为墙布,地面为大理石;感烟探测器涂有油漆。请分析以下问题: (1)该酒楼有哪些火灾隐患? (2)该酒楼的火灾隐患是否构成重大火灾隐患?
  • (1)该酒楼的火灾隐患主要有:属于经营、储存、住宿三合一场所,有着极大的安全隐患;疏散楼梯被占用堵塞;火灾自动报警系统处于故障状态且无人值守;没有应急照明设施、没有室内消火栓,灭火器数量严重不足;一层大厅窗帘纯麻装饰布的燃烧性能为B2级,吊顶纸面石膏板的燃烧性能为B1级、墙面下部木材的燃烧性能为B2级,上部的墙布的燃烧性能为B2级,地面大理石的燃烧性能为A级,所以吊顶、墙面和窗帘的燃烧性能均不满足要求;感烟探测器涂有油漆,会影响其灵敏度。
    (2)因为该酒楼未按规定设置应急照明,一楼大厅墙体装修采用了可燃材料,楼梯间被占用堵塞,根据人员密集场所的综合判定准则,该酒楼被判定为重大火灾隐患。