试题详情
- 简答题为什么要在变压器的差动保护投入前带负荷测相量和继电器差压?
- 因为变压器差动保护,按环流原理构成,对继电器及各侧电流互感器有严格的极性要求。为了避免二次接线及变比错误,要在投入前作最后一次检查。测量相量和三相继电器差压,用以判别电流互感器的极性及继电器接线和变比是否正确,保证在正常情况下差动回路电流平衡,不至于误动;在内部故障下,使差动保护能正确可靠地动作。