简答题 在验收一幢15层楼的高级宾馆时发现当一个烟感探头报警时,大楼的广播、电梯(消防梯)、警铃、切断非消防电源等均全部联动,通道上的防火卷帘也立即下降到底。 问: (1)火灾探测器报警后,所有消防设备均全部联动是否符合要求?为什么? (2)通道上设置的防火卷帘一降到底是否正确?为什么?
  • (1)不符合要求。因为为防止误报,切断非消防电源和报警装置及电梯迫降等设施,只有在确认火灾后才进行联动。火灾报警后只能启动相关部位的正压送风和排烟设施,关闭空调系统及下降挡烟垂璧、防火卷帘卷迫降至距地面1.8米等设施,并反馈信号。
    (2)不正确。因通道上的防火卷帘要分两步程序下降,感烟探头动作后,卷迫降至距地面1.8米,感温探头动作后卷帘才下降到底。