简答题如何计算电机干燥处理工程量?
  • 在发电机和调相机的检查接线定额中包括其一次干燥处理的费用,其他电机经测试,如绝缘电阻达不到规定要求时(低压电机绝缘电阻应不小于0.5MQ,额定电压1kV以上,在运行时电机绝缘电阻要求:定子绕组不低于1MnikV,转子绕组不低于0.5mcl/kv),应进行干燥处理.即如果实际需要进行电机干燥处理时,其工程量接电机干燥处理定额另行计算,并且电机干燥定额系按一次干燥所需的工、料、机消耗量考虑的。如果环境条件特别潮湿,需对电机进行多次干燥,则应按实际干燥次数进行计算。而气候干燥,电机绝缘电阻符合技术标准规定时,则不需要对电机进行干燥处理,因此,也就不得计算干燥费用。
    电机干燥应区分小型电机和中型电机,小型电机干燥又按功率大小划分标准,以“台”为计量单位计算;中型电机干燥是按每台重量(t/台)大小范围划分标准,以“台”为计量单位计算;大型电机干燥则以“t”为计量单位计算,不区分每台电机重量大小。
    对于实际包干的工程,不管实际是否发生对电机进行干燥处理,可以参照以下比例,由施工方与建设方通过协商签订协议或合同时确定:
    (1)低压小型电机功率≤3kW时,可按其干燥定额的25%计算。
    (2)低压小型电机功率为3~220kW时,则按其相应功率等级干燥定额的30%-50%计算。
    (3)大中型电机按相应干燥定额的100%计算。