试题详情
- 简答题请简述反应釜加碱操作?
-
1.通过DCS室确认相关反应釜为常压,反应釜投二胺大球阀为全开,放空全开。
2.量取定量的LIOH(可去质检用天平量取),DCS室计算下批反应要加水的量,现场根据加水量,量取定量的水。
3.准备完毕之后,缓慢打开加水漏斗下球阀(注意因里面可能会有少量的压力,故开始一定要缓慢,防止被喷到)。
4.将定量LIOH缓慢倒入漏斗,避免外撒后,用量取的水冲洗洒在漏斗表面的催化剂。
5.完毕后关闭漏斗下球阀,通知DCS室。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- C-A003做重组分停止温度为()
- C-A003粗精馏采出流量为()
- B-A004循环氢冷凝器位号是()
- B-A001油压差为()适宜。
- E-A007是()在()F。
- D-A022是()位置在()F。
- D-A022向R-A001-4放液的sv
- 下图所示换热的管程数为()
- 加水量Kg=体系水含量×体系总投料量-T
- 下列阀门属于高压阀门的是()
- C-A002在进行加压操作时控制压力一般
- 产品精馏塔系统平衡的标志为()
- 有关B-A003,下列说法正确的是()
- 可以进行气体压缩的设备包括B-A002。
- 包装产品20t其D-A012-3大概降液
- C-A003粗精馏时的电加热器的负荷()
- C-A005塔底相关的泵有()
- B-A001改造后的循环水的压力上升至(
- C-A001一次进料大约为()t。
- 高温段反应时间过长,副产中()含量会有明