试题详情
- 简答题某局有OSN3500/2500和OSN/1500和OSN9500设备混合组网,开局过程中OSN1500上一块SSQ1CXL16单板出现故障,工程师拿了一块备板去替换,换上后发现新主控板反复重启,经检查主机文件系统正常,将主机软件及INI文件删除,重新加载OSN1500的主机软件后(产品版本为V100R001C04B027SP01)主控板状态正常,请分析原因
- 由于此工程有OSN2500和OSN1500两种设备,有可能工程师拿的是OSN2500的备板,OSN2500和OSN1500的主控板在R1版本不能兼容,是因为软件不能兼容,所以在OSN1500上用了OSN2500的主控板会导致异常,重新加载OSN1500的软件可以解决此问题。