试题详情
- 简答题测量流量选用孔板时,为何孔板装在调节阀前才是合理的?
- 在节流装置测量流量的理论中,有两个假设,即流体的流动是连续的,且流体的流动过程中要遵守能量守恒定律。这就告诉我们孔板不能装在气液两项共存的地方,以免增大测量误差。有的液体经调节阀降压后,有时会有部分汽化,形成两项共存,因此,流量孔板应尽量装在调节阀前才是合理的。