试题详情
- 简答题维保人员在检查时发现,增压稳压设施的气压给水设备压力表读数低于设定压力值,但稳压泵未启动。试分析其原因,并提出解决的办法。
-
维保人员需要通过以下几个步骤来分析原因和解决问题:
(1)查看压力表的控制阀是否完全开启,若压力表控制阀未开启或者开启不完全,则需完全开启压力表控制阀;
(2)检查压力表的完好性,若压力表损坏则需要更换压力表;
(3)查看压力表与稳压泵的连接线路,及水泵的控制线路是否有问题;
(4)查看稳压泵控制箱是否为自动控制方式,如舉不是切换到自动控制状态,看水泵是否会启动;
(5)给气压给水设备补压,并检查有无气体泄漏点,如果有漏点及时处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看