试题详情
- 单项选择题 【背景资料】某住宅楼基础为梁板式钢筋混凝土筏形基础,埋深14.2m,梁式筏形钢筋混凝土底板厚度为800mm,筏形基础底板配筋均为双层双向配筋,底板混凝土为C35/Pl2,混凝土采用集中搅拌站泵送混凝土。 情形l:底板局部配置了HRB335级直径22mm钢筋,施工单位征得监理单位和建设单位同意后,采用HPB235级直径16mm的钢筋进行了代换,代换后钢筋强度满足设计要求。 情形2:施工单位选定了某商品混凝土搅拌站,由该站制定底板混凝土施工方案。该方案采用溜槽施工,并分两层浇筑。底板混凝土浇筑时当地最高大气温度39℃,混凝土最高入模温度40℃。浇筑完成l2h以后,采用覆盖一层塑料膜及一层保温岩棉养护7天。测温记录显示:混凝土内部最高温度75℃,其表面最高温度47℃。 情形3:监理工程师检查发现底板表面混凝土有裂缝,经钻芯取样检查,取样样品均有贯通裂缝。 造成情形3裂缝的最直接原因是()。
A、混凝土配料不当
B、外界气温过高
C、混凝土内外温差过大
D、未及时进行收水抹压
- C