试题详情
简答题750kV架空送电线路铁塔组立使用内悬浮抱杆分解组塔时应遵循哪些规定?   
  • (1)抱杆根应置于铁塔结构中心线上,并通过4根承托绳悬挂在铁塔的4根主材上。
    (2)抱杆的临时拉线采用外拉线时,其地锚应位于基础中心线夹角为45°的延长线上。外拉线对地夹角不小于45°。
    (3)抱杆的临时拉线采用内拉线时,其挂线点应位于已组塔段顶端主材节点的下方。
    (4)抱杆拉线、地锚及承托绳应以主要腕力状态作为计算选择的依据。      
    (5)牵引装置应布置在不妨碍塔片组装的方向且距铁塔不小于塔高的位置。      
    (6)地锚设置应根据受力及土质条件选用直埋钢板地锚、圆木地锚、螺旋地钻或铁桩等。采用地钻或铁桩时,每处不得少于两只,且应在工程开工前进行拉力试验。两只地钻或铁桩间应用可调工具和钢丝绳连接牢固。      
    (7)抱杆的倾斜角不宜超过15°。      
    (8)控制绳对地夹角不宜大于45°。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题