试题详情
- 简答题保护装置电源故障有什么后果?在运行中发“保护装置电源故障”信号时应注意哪些事项?
-
保护装置的电源由变电站的直流系统或交流保安电源供给,再由保护装置内部的稳压装置转变为适合于装置电子电路工作的专用电源。在运行中,保护屏内所有保护装置和保护专用的电源部件面板上的电源指示灯(发光二极管)均应发光。
保护电源中断或其电源装置发生故障时,装置的电源正常指示灯熄灭,中央信号发出“保护装置电源故障”告警信号,某些保护监视电源的信号继电器将掉牌。在失去电源情况下保护不能正常工作,有些保护将自动闭锁,并自动向线路对方发出闭锁信号。
运行中保护发“电源故障”信号时应注意以下事项:
(1)立即检查保护装置所有电源指示灯是否正常发光,装置电源故障指示信号是否掉牌,直流配电屏上保护电源熔断器是否熔断(小开关是否跳开),保护屏直流电源端子上电压是否正常。
(2)如果直流配电屏上电源熔断器熔断(小开关已跳开),可换规定的相同容量的熔断器试投。在装新熔断器(或合小开关)之前最好将保护出口(包括跳闸和启动失灵保护回路)暂时断开,待电源恢复后再接通,避免在电源恢复过程中保护误动跳闸。
(3)如果直流配电屏上熔断器没有熔断(或小开关未跳开),直流供电正常,而保护屏直流电源端子没有电压,则可能直流回路断线,这是运行人员应当通知专业人员进行处理。
(4)如果直流配电屏上直流电源端子电压正常,而“保护电源故障”信号不能复归,可能是保护内部电源装置故障。可观察电源装置的正常运行指示灯是否发光,若电源指示灯熄灭,应通知专业人员进行处理。
(5)220kV及以上线路一般有两套主保护,当其中一套主保护因电源故障退出运行时,如果另一套主保护装置运行正常,线路仍可继续运行。如线路只有一套主保护,或两套主保护共一电源,当共用的保护电源发生故障时,线路会失去主保护。在这种情况下,应申请调度采取紧急措施,将线路退出运行或倒换运行方式。 关注下方微信公众号,在线模考后查看