试题详情
简答题有一台油剂泵电机参数为42-380V、10-90HZ,用一台富士变频器控制,启动由外部启动按钮控制,频率由面板控制。请问应该用什么控制方式及需要设定几个基本的参数,说出参数的名称和数值不需要说出具体的代号?
  • 采用的是V/F控制方式,需要设定的几个基本参数如下:A1-02(控制模式的选择)、b1-01(频率指令的选择)、b1-02(运行指令的选择)、E1-01(输入电压设定)、E1-03(V/F曲线选择)、E1-04(最高输出频率)、E1-05(最大电压)、E1-06(基本频率)、E1-07(中间频率)、E1-08(中间输出频率电压)、E1-09(最低输出频率)、E1-10(最低输出频率电压)、E2-01(电机额定电流)。