  • 当系统在“自动”控制上时,当仓料位计显示有料位(或料位计没有被覆盖而是达到设定的“最短输送时间”),就会触发一次输送循环:仓泵的进料阀、排气阀自动开启,灰在重力的作用下落入仓泵中。当到达设定的“进料时间”后,进料阀关闭,并且打开加压阀后,防堵阀、出料阀自动同时开启,仓泵中的灰受到压缩空气的推力将进入输送管道,在在灰落入灰库之后,输送管道压力下降,当达到0.01Mpa时,加压阀、防堵阀、出料阀关闭,循环完成。当输送时压力在0.25Mpa以上,且达到设定的“堵管时间”时,输送自动停止。并报警“黄闪”。当输送压力达到0.35Mpa时输送管道压力高报警;当输送压力达到0.38Mpa时输送管道压力高高报警停止。