试题详情
- 简答题C-A003在做粗产品精馏的过程中,仪表室发现TI-A010温度高报警,SV-A010,AV-A111自动阀门关闭,其他设备运行正常,解释导致此现象的原因及处理方法?
- D-A010温度指示为高报警,使真空机组的连锁,出现SV阀门关闭的现象,现象说明在做粗产品精馏的过程中有大量组分进入气液分离罐,现场通过视镜确认D-A010的存液情况,打开底部至D-A011-2去向的阀门,观察视镜页面变化,待残液排放干净,关闭手阀,仪表室观察TI-A010的温度,若低于连锁报警值,打开SV-A111,后打开SV-A010。