试题详情
- 简答题整流变压器着火时的处理?
- ①停用变压器各侧开关、刀闸。②停用油风冷却装置。③调整其它机组负荷,维持电解系列供电。④若油溢在变压器顶盖上而着火时,则应打开下部放油阀放油,使油面略低于着火处,灭火时使用干燥砂子和干粉灭火器进行灭火。⑤若是变压器内部故障引起着火时,则不能放油以防变压器爆炸。