- 简答题高频阻波器接头过热的现象及处理原则是什么?
-
1、现象:测温发现高频阻波器接头过热。
2、处理原则:
1)检查是否为线路潮流过大引起,联系调控人员,申请线路减载。
2)发热点温度未达到严重缺陷,增加红外检测频次,监视热点,填报缺陷,联系检修人员查明原因。
3)高频阻波器引线接头热点温度大于110℃,相对温差δ大于95%,为危急缺陷,应汇报调控人员,及时停运线路,联系检修人员处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看