试题详情
简答题两台给水泵运行其中一台故障如何退备做检修措施?
  • 1)将故障给水泵倒由备用给水泵运行;
    2)停止故障给水泵运行,并将停其电机电源;
    3)停止退备给水泵辅助油泵运行;
    4)关闭关严退备给水泵出口电动门;
    5)关闭关严退备给水泵二次汽减温水抽头门;
    6)关闭关严退备给水泵再循环电动门;
    7)缓慢关闭退备给水泵入口门,注意前置泵入口压力不得上升,否则停止关闭入口门,并查明原因;
    8)待入口门关闭关严后,停其退备给水泵出口电动门、再循环电动门、辅助油泵电机电源;
    9)关闭退备给水泵冷却水系统;
    10)打开退备给水泵主泵、前置泵泵体放水、放空气门,及其管道放水、放空气门;
    11)待退备给水泵汽水放尽,消压到零后方可办理检修工作票进行开工检修。