- 简答题某变电站一台断路器的气动机构空压机交流接触器吸合不可靠(颤动),试分析其原因和处理方法。
- 1、故障分析(0.6)现场检查交流接触器线圈电压为380V50Hz,线圈电阻正常,接触器动作灵活无卡滞,无锈蚀,外接380V电源时动作正常,切换灵活。测量安装点工作电压为209V,故判断为接触器线圈电压使用错误导致故障。2、处理情况(0.4)选用合适的交流接触器后故障排除。1、故障分析方法(0.2);2、分析步骤(0.2);3、逻辑推理(0.2);4、故障处理方法(0.2);5、处理工艺和质量(0.2)。