试题详情
- 简答题怎样寻找变配电站直流系统接地故障?
-
直流系统接地时,应首先查清是否由于工作人员误碰或工作场所清理不善所引起,然后分析可能造成直流接地的原因。
一般采取分路瞬时切断直流电源的方法,按以下原则巡找:
①先查找事故照明、信号回路、充电机回路,后查找其他回路;
②先查找主合闸回路,后查找保护回路;
③先查找室外设备,后查找室内设备;
④按电压等级,从10Kv到35Kv回路依次进行寻找;
⑤先查找一般线路,后查找重要线路。