- 简答题电动机启动时有哪些规定?
-
⑴电动机启动前,应用兆欧表测量其绕组的绝缘电阻。额定电压<3000V的电动机,用2500V兆欧表测量。备用中的电动机,应每半月测量一次。经常开停的电动机,可减少测量次数,但每月至少测量两次。
⑵电动机的定子绕组和转子绕组的绝缘电阻,应符合《电力设备预防性试验规程》中的规定。
⑶大修后的大型电动机的轴承绝缘,应用1000V兆欧表测量绝缘电阻,绝缘电阻值不应低于0.5MΩ。
⑷对远方操作合闸的电动机的轴承绝缘,应由负责电动机运行的人员进行外部检查后,通知远方操作者说明电动机已准备好,可以启动。
⑸启动电动机时,机组人员应按电流表(如有电流表时)监视启动过程;启动结束后,应检查电动机的电流是否超过正常值,有疑问时,应对电动机本身进行复查。
⑹对于新安装或大修后的电动机在远方操作合闸时,负责电动机运行的人员应留在电动机旁,直到转速升到额定转速。
⑺鼠笼式转子电动机在冷、热状态下允许启动的次数,应按制造厂的规定进行,如制造厂无规定时,可根据被带动机械的特性和启动条件验算确定。在正常情况下,允许在冷状态下启动2次,每次间隔时间不得小于5min;在热状态下启动1次。只有在处理事故时以及启动时间不超过2~3s的电动机,可以多启动一次。当进行动平衡试验时,启动的间隔时间为:200KW以下的电动机不应小于0.5h;200~500KW的电动机不应小于1;500KW以上的电动机不应小于2h。