试题详情
- 简答题测量发电机、励磁系统、转子绝缘电阻时,应特别注意哪些问题?
-
摇测发电机、励磁系统、转子绝缘电阻时,应特别注意:
⑴摇测发电机定子绝缘电阻,应以1000~2500V兆欧表测量。
若绝缘电阻下降到前次(新投入或大修后)测量结果的1/3~1/5,或吸收比(R60/R15)<1.3,应查明原因,加以消除。
⑵摇测励磁系统、转子绝缘,应以500V兆欧表测量,绝缘电阻值应不低于0.5MΩ。为了避免整流回路接地,摇绝缘时将二极管或晶闸管击穿,测量前并没有将复式励磁、电压校正器(相复励)、静态励磁等装置与励磁系统断开。否则,应用导线将二极管或晶闸管临时短接。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 什么是监测与报警功能?
- 对单元机组的启停方式有哪些原则性要求?
- 执行器的检查内容有哪些?
- 什么是变压器的连接组别?
- 目前,大功率机组多采用机组寿命管理法,根
- 锅炉主控投入自动的条件。
- 强制循环锅炉炉水泵振动大有哪些原因?
- ()和()是变压器进行电磁能量转换的有效
- 什么是单元机组的变压运行?
- 什么是基础控制方式?
- 炉膛“有火”记忆的条件为(),或()。
- 锅炉灭火处理不当时,为什么会发生炉膛打炮
- 为什么要规定变压器的允许温度?
- 如何进行发变组的手动准同步并列?
- 简述造成发电机非全相运行的原因。
- 汽轮机发生水冲击时,为什么要紧急停机?
- 汽轮机冷油器和发电机氢气冷却器或发电机密
- 什么是直接空冷系统?有什么优缺点?
- 简述离心式风机的工作原理。
- 发电机励磁系统过负荷时,发电机()增大超