试题详情
简答题消火栓系统安装的注意事项有哪些?
  • 室内消火栓系统要求:
    1)室内消火栓系统:管径小于或等于100mm的镀锌钢管螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理;管径大于100mm的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌。
    2)消火栓安装时栓口朝外,并不应安装在门轴侧。
    3)室内消火栓安装完成后,应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取两处消 火栓做试射试验,达到设计要求为合格。
    室外消火栓系统:消防水泵接合器和消火栓的位置标志应明显,栓口的位置应便于操作。消防水泵接合器和室外消火栓当采用墙壁式时,如设计未要求,进、出水栓口的中心安装高度距地面应为1.10mm,其上方应设有防坠落物打击的措施。
    (消火栓)系统安装完毕后必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MP。试验时在试验压力下10min内压力降不大于0.05MP,然后降至工作压力进行 检査,压力保持不变,不渗不漏,水压试验合格。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题