简答题如何做发电机断水保护试验?
  • (1)开机前内冷水系统已运行正常,压力、流量显示正确。
    (2)投入发电机断水保护。
    (3)电气检查发变组出口刀闸确在断开位置后,合上发变组出口开关。
    (4)缓慢开启内冷水冷却器后再循环门,发电机定子冷却水进水压力和流量逐步下降:当压力降至报警值时“定子冷却水进水压力低”报警,当流量低于报警值时“定子冷却水流量低”报警。
    (5)当定子冷却水压力低于停机值且流量低于停机值时,电气“发电机断水”报警,延时30秒后,发变组出口开关跳闸。
    (6)恢复内冷水系统正常运行,复归各报警和断水保护信号。
    (7)若全开内冷水冷却器后再循环门不能达到试验参数时,可以开启内冷水泵出口再循环门或关小滤网进水门参与调节压力、流量。