- 简答题某220kV智能变电站,最终规模为3台180MVA的主变,额定电压为220/110/35kV,拟在35kV侧装设并联电容器进行无功补偿,该站并联电容器接入电网的背景谐波为5次及以上。设计为每台主变选择的无功补偿容量为63000kvar,并联电抗器的电抗率选择为12%。请回答下列问题:本变电站每台主变选择的无功补偿容量是否正确,为什么?
-
不正确。
根据《35kV~220kV变电站无功补偿装置设计技术规定》(DL/T5242-2010)第5.0.6 条及条文说明,变电站内装设的并联电容器组和并联电抗器组的补偿容量,不宜超 过主变压器容量的30%,220kV变电站为10%~25%。180×1000×(10%~25%)= (18000~45000)kvar。 关注下方微信公众号,在线模考后查看