试题详情
- 简答题了解配电网中电压、无功调控的重要意义及在变电站中进行调控的原理?
-
实施母线电压及无功功率的调控可保证系统在正常运行时,用户侧能得到质量合格的电能,同时,又使网损小,达到经济运行的目的。
(1)电压损耗可算出无功补偿电容量
(2)电压调节对无功功率的影响经变压器向系统吸取的无功功率与低压侧电压平方成正比。通常正常运行时,认为高压侧不变,则当改变变比K时,K增大则低压侧减少,负荷吸取的无功减少;反之K减小线路有功增大。
(3)电容补偿器对电压及功率损耗的影响当变压器有电流流过时,将产生有功、无功损耗。在低负荷时为防止电压过高及不要产生不希望的有功损耗,适应当切除一定的补偿无功功率。 关注下方微信公众号,在线模考后查看