简答题如设计图内没有规定或监理工程师无另有指示,试分析后张法预应力钢铰线的张拉步骤及记录内容。
  • 1、承包人在张拉开始前,应向监理工程师提交详细说明、图纸、张拉应力及延伸量的静力计算,请求审核。
    2、承包人应选派富有经验的技术人员指导施工,所有操作人员都应有上岗证。
    3、所有预应力张拉设备已经过校验。
    4、砼强度达到图纸规定的传递预应力的砼强度,如图纸无规定时,砼强度不低于设计等级的75%。
    5、预应力筋的张拉顺序应符合设计要求,当设计未按规定时,可采取分批、分阶段对称张拉。
    6、对曲线预应力筋或长度大于等于25m的直线预应力筋,宜在两端张拉,对于长度小于25m的直线预应力筋,可在一端张拉。
    7、张拉程序:
    ①对于夹片式等具有自锚性能的锚具
    普遍松弛力筋σ初应力1.03σcon(锚固)
    低松驰力筋σ初应力σcon(持荷2min锚固)
    ②其他锚具
    σ初应力1.05σcon(持荷2min)σcon(锚固)
    8、每个断面断丝之和不超过该断面钢丝总数的1%。
    9、张拉完成后,测得的延伸度与预计延伸量之差应在6%以内,否则,查明原因,重新张拉。
    10、锚固完毕并经检验合格后即可用砂轮机切割多余的预应力筋,外露长度不宜小于30mm,用封端砼保护。
    记录内容:
    1、每个测力计、压力表、油泵及千斤顶的鉴定号。
    2、量测预应力钢筋延伸量时的初始拉力。
    3、在张拉完成时的最后拉力及测得的延伸量。
    4、千斤顶放松以后的回缩量。
    5、在张拉中间阶段量测的延伸量及相应的拉力。