试题详情
- 简答题220KVV型塔主材装错,造成更换主材,更换的方法如何?
- 1、调错原因:加工错误及施工人员不按图纸施工。2、更换方法:1)先进行现场踏勘,制定更换计划,编制安全技术措施,并经工区主管工程师批准,方可开始实施。2)先在更换侧的每根主材上打4把临时拉线,并对其进行加固,即在更换主材上下绑一根加强筋。3)在需要更换主材的位置固定好独脚抱杆,抱杆的长度必须大于更换主材长度,利用抱杆拆除旧主材时,将新主材换上。4)更换主材时,绝不允许两根主材同时失效。5)受力部位必须用道木或麻布袋垫牢。6)工作结束,清理场地。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 搭拆跨越架的安全措施?
- 摇臂抱杆组塔时,腰环的作用是()。
- 中性点非直接接地系统发生单相接地时,系统
- 焦耳一楞次定律的内容是电流通过导体所产生
- 雷电流由零开始经过电流幅值后,降到电流幅
- 混凝土出现裂缝之前,构件所具有的刚度称为
- 如何预防外爆压出现的缺陷?
- 将220V、60W的灯泡接到电压为220
- 悬垂线夹安装后,绝缘子串应垂直地平面,个
- 现浇混凝土铁塔基础一般项目有()。
- 在起重中,受力构件产生的变形可能存在拉伸
- 串联电路中各电阻消耗的功率与电阻值成正比
- 紧线施工时质量检查关键项目有()。
- 判断电流产生磁场的方向是用()。
- 气体在电压作用下发生电流流通的现象称为气
- 在Ⅲ类污秽区测得220kV绝缘子等值附盐
- 用钢圈连接的水泥杆,在焊接时应遵守规定有
- 用补修金具补修导线、避雷线时,其方法及要
- 当线路转角很小时(5°~20°),还需设
- 放线过程的危险点控制?