试题详情
- 简答题馈线断路器拒合应如何处理?
-
(1)通知调度,说明馈线断路器拒合情况;
(2)按照配电所值班工作标准要求,进行二次回路故障查找,如故障较简单,则迅速排除,恢复供电;
(3)故障较复杂,则根据调度命令,配合电力工区按照段发地区紧急预案执行,保证地区重要负荷供电;
(4)按照配电所值班工作标准要求,查找该故障断路器拒合原因,排除故障;
(5)按照调度要求,恢复地区供电。
(6)作好记录,向车间、工区汇报。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 万用表使用完毕将表计切换开关放在0档位置
- 采用一台三相三柱式电压互感器,接成Y-Y
- 负荷功率因数提高以后有哪些好处?
- 什么叫跨步电压?
- 高压配电室、电容器室、变压器室等和高压开
- 自动闭塞高压线路三条线换位的目的是()。
- 绝缘电阻测量完毕,应先停止兆欧表转动,再
- 安全工作命令记录薄应看作与工作票同等重要
- 交接班时,交班人员应向接班人员介绍设备运
- 在发生人身触电时,可不经许可立即断开有关
- 并联电容器两端所能承受的最大工作电压由(
- 在电力设备上工作,保证安全的组织措施有哪
- 工作票签发人不能兼任哪种人员?
- 接地装置是由()和()两部分组成。
- 当配电所电源线出现单相接地时,Ⅲ段母线会
- 工作期间,工作负责人若因故必须离开作业地
- 什么叫自动重合闸装置?
- 合圈二极管击穿,容易造成在合闸时,合闸保
- 雨天作业时,必须远离接触网支柱、接地线、
- 二次回路故障处理完毕后要检查()是否恢复