- 简答题请详细写出增压风机跳闸保护条件。
- 1.冷却风机全停,延时200秒;
2.风机振动大I且大II值,润滑油站油压低II值;
3.电机线圈温度保护(大于140);
4.电机轴承温度保护(大于85);
5.风机轴承温度保护(大于100);
6.烟气系统故障;
7.FGD保护动作;
8.增压风机已启且油站未运行;
9.增压风机已运行120秒且增压风机入口烟气挡板未开 ;
10.增压风机已运行且增压风机出口烟气挡板未开。 关注下方微信公众号,在线模考后查看