试题详情
- 简答题某支柱定位点接触线高度为6000mm,所处曲线半径为300m,设计拉出值为400mm,外轨超高为30mm,两轨条中心距为1440mm。计算该定位点接触线距线路中心线的距离。并画图说明。
-
(1)已知:H=6000mm,h=60mm,L=1440mm
解:c=H·h/L=6 000×60/1440=245(mm)
(2) 已知:a=400mm,c=245mm
解:m=a-c=400-245=155(mm)
答:接触线投影位置应位于线路中心线至外轨间,距线路中心线155mm。