试题详情
- 简答题 背景: 某施工单位承建一南方沿海城市的大型体育馆机电安装工程。合同工期为10个月,于2004年11月10日开工,2005年9月10日竣工。该工程的特点是各类动力设备包括冷冻机组、水泵、集中空调机组、变配电装置等,均布置在有通风设施和排水设施的地下室。由于南方沿海空气湿度高、昼夜温差大,夏天地下室结露严重,给焊接、电气调试、油漆、保温等作业的施工质量控制带来困难。通风与空调系统的风管设计工作压力为1000Pa.项目部决定风管及部件在场外加工。 项目部制定的施工进度计划中,施工高峰期在6月~8月,正值高温季节。根据地下室的气候条件和比赛大厅高空作业多的特点,需制订针对性施工技术措施,编制质检计划和重点部位的质量预控方案等,使工程施工顺利进行,确保工程质量。 在施工过程中,由于个别班组抢工期,在管理上出现工序质量失控,致使在试车阶段发生施工质量问题,如通风与空调系统进行单机和联动试车时,有两台风机出现振动大、噪声大、电动机端部发热等异常现象。经调查发现,风机的钢垫铁有移位和松动,电动机与风机的联轴器同轴度超差。 问题: 1.针对环境条件,应制订的主要施工技术措施有哪些? 2.为保证地下室管道焊接质量,针对环境条件编制的质量预控方案包括哪些内容? 3.按风机安装质量问题调查结果,分别指出发生质量问题可能的主要原因。 4.风管及部件进场时应做什么检验?风管系统安装完毕后要怎样检验? 5.通风与空调工程的竣工验收的程序是什么? 6.变配电装置进入调试阶段,因环境湿度大,会造成调试时测试不准或不能做试验时,在管理上应采取哪些措施?
-
1.针对环境条件,主要的施工技术措施如下。
(1)在比赛大厅地面分段组装风管,经检测合格后保温,减少高空作业。
(2)先安装地下室排风机,进行强制排风,降低作业环境湿度。
(3)必要时,采取加热烘干措施。
2.为保证地下室管道焊接质量,针对环境条件编制的质量预控方案的内容如下。
(1)地下室管道焊接质量预控方案。
(2)工序名称:焊接工序。
(3)可能出现的质量问题:产生气孔、夹渣等质量缺陷。
(4)提出质量预控措施:焊工备带焊条保温筒、施焊前对焊口进行清理和烘干。
3.按风机安装质量问题调查结果,垫铁移位和松动的原因可能是操作违反规范要求,垫铁与基础间接触不好,垫铁间点焊不牢固,灌浆时固定垫铁的方法不对。联轴器同轴度超差原因可能是操作违反规范要求,检测方法不对,检测仪表失准,被测数据计算错误。
4.(1)风管及部件进场时应进行外观检查、风管漏光法检测。
(2)因该风管系统是属中压风管,应做严密性试验,即风管漏光法检测合格后做漏风量测试的抽检,抽检率为20%,且不得少于一个系统。(参见教材P114)
5.通风与空调工程的竣工验收,是在工程施工质量得到保证的前提下,施工单位通过整个工程的无生产负荷系统运转和观感质量的检查,按规范的要求,将质量合格工程移交建设单位的验收过程。竣工验收应由建设单位负责组织,施工、设计、监理等单位共同参与,合格后即应办理竣工验收手续。(参见教材P111)
6.针对上述情况,在管理上应采取的措施:变配电装置调试阶段应派值班人员监控受潮情况,试验作业时应加强监护,检查排风设施和排水设施工作是否正常。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 某安装工程公司承接某地一处大型吊装
- 工业炉在烘炉阶段需要做的工作是()。
- 三角测量网的布设,不符合要求的是()。
- 在消火栓系统施工中,消火栓箱体安装固定的
- 简述高层建筑管道常用连接方法和应用。
- 关于双耳定位,下列说法正确的有( )。
- 按设计压力P,压力容器划分为4个压力等级
- 在轻金属中,在纯金属中加入合金元素后性能
- 某施工单位经投标,承包了一项炼钢炉
- 某施工单位承包一机电工程施工项目,
- 只适用于长缝焊接的焊机是( )。
- 下列不属于锅炉基本特性指标的是()。
- 对有振动部位的绝热层,不得采用()施工。
- 某高层建筑地上38层,地下3层。地
- 低压外上缸组合安装正确的过程是()。
- 特种设备安全法规定,必须经检验检测机构进
- 通风与空调系统联合试运转及测试调整由(
- 保冷设备和保冷管道的外层结构由内至外,按
- 某机电安装公司总承包了一个炼油厂新
- 试述电动机通电前检查。