- 简答题停炉后,充氮置换操作要领及注意事项是什么?
-
停炉后,充氮置换操作要领及注意事项是:
(1)停炉前对再热器进行1h的烘干。
(2)停炉后,当锅炉压力降至0.1MPa时,开启锅炉充氮门,并维持氮气压力为0.3MPa左右。对强制循环炉,应开启各强制循环泵的出口门。
(3)开启锅炉排污门或放水门进行锅炉放水,放水门的开度应加以控制,并注意保持锅炉中氮气压力不降到零。
(4)当炉水放尽后,立即关闭排污门或放水门,防止氮气逃逸。
(5)调节充氮门,维持炉内氮气压力在30~60kPa。
(6)当再热汽温度降至100℃时,可向再热器充入氮气,并维持其氮气压力在30~60kPa。
在锅炉充氮时,应定期对氮压及氮气浓度进行检查,否则应进行充氮。 关注下方微信公众号,在线模考后查看