试题详情
- 简答题 某一检测人员在利用《混凝土外加剂》GB8076-1997标准的评定减水率试验结果时,方法如下: ①减水率以三批试验的算术平均值计,精确到小数点后两位。 ②若三批试验的最大值或最小值中有一个与中间值之差超过中间值的10%时,则把最大值与最小值一并舍去,取中间值作为该组试验的减水率;若有两个测值与中间值之差均超过10%时,则该批试验结果无效,应该重做。 问题:1)该检测人员做法是否正确? 2)如果不正确,请指出错误,并写出正确做法。
-
不正确。
错误一:第①条中精确到小数点后两位。
正确做法:精确到小数点后一位。
错误二:第②条中若三批试验的最大值或最小值中有一个与中间值之差超过中间值的10%时,则把最大值与最小值一并舍去,取中间值作为该组试验的减水率;若有两个测值与中间值之差均超过10%时,则该批试验结果无效,应该重做。
正确做法:若三批试验的最大值或最小值中有一个与中间值之差超过中间值的15%时,则把最大值与最小值一并舍去,取中间值作为该组试验的减水率;若有两个测值与中间值之差均超过15%时,则该批试验结果无效,应该重做 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 砂的取样方法:在料堆上怎样取样?请叙述人
- 最大粒径25㎜碎石或卵石的含泥量试验所需
- 水泥试件养护时,每个养护池可以养护不同类
- 《混凝土外加剂》GB8076-1997适
- 简述《混凝土外加剂》GB8076-199
- 砂石每验收批的取样方法,以下叙述正确的是
- 计算题:现有一份碎石试样,做了针片状颗粒
- 普通混凝土用砂含泥量试验时应称取样品多少
- JGJ52-2006中C60及以上混凝土
- 混凝土膨胀剂不同龄期的试体应在规定时间±
- 拌制混凝土和砂浆用粉煤灰三氧化硫试验中,
- 在碎石或卵石的坚固性试验中以()间接判断
- 钢筋锈蚀是指掺用外加剂混凝土对钢筋及其预
- 粉煤灰的均匀性试验以细度为考核依据,单一
- 防水剂渗透高度比试验的混凝土一律采用坍落
- 粉煤灰活性指数试验中,试验用水量为()m
- 粉煤灰含水量试验中,应称取粉煤灰试样50
- 固体泵送剂细度要求0.315mm筛筛余应
- 《混凝土外加剂应用技术规范》GB5011
- 混凝土外加剂检验用砂应采用符合GB/T1