简答题主回路中避雷器分哪几个级别以及工作原理?
  • 在690V、230V电源侧设置防雷器件,690V进线电源侧选用FLT-PLUS
    CTRL-1.5/I(B级),配合C级产品VAL-MS 500,做B、C两级联合保护,可以达到泄放每相50KA(10/350μs)雷电流的能力,并将残压限制在 1.5kV,响应时间25ns;计算机柜内的PLC是控制系统的心脏,其对电涌的抗冲击能力较弱,可在其变压器输出端并联加装由C级防雷器VAL-MS 230进行防护,每个产品的通流量40kA,响应时间25ns。
    避雷器主要由压敏电阻构成。每一块压敏电阻从制成时就有它的一定开关电压(叫压敏电阻),在正常的工作电压下(即小于压敏电压)压敏电阻值很大,相当于绝缘状态,但在窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压作用下(大于压敏电压),压敏电阻呈低值被击穿,相当于短路状态,将强大的雷电流通过压敏电阻泄流入地,将瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,从而保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏。