- 简答题有两台测温仪表,其测量范围分别是0~800℃和600~1100℃,已知其绝对误差的最大值均为±6℃,试求它们的精度等级?
-
范围0~800℃的引用误差为δ’x=100%Δx/(xmax-xmin)=100%×±6/(800-0)=±0.75%
范围600~1100℃的引用误差为δ’x=100%Δx/(xmax-xmin)=100%×±6/(1100-600)=±1.2%。
故其精度等级分别为:0~800℃表:1.0级600~1100℃表:1.5级 关注下方微信公众号,在线模考后查看