试题详情
简答题配电网的第二级供电安全水平有何要求?
  • 对于停电范围在2~12兆瓦的组负荷,其中不少于组负荷减2兆瓦的负荷应在3小时内恢复供电;余下的负荷允许故障修复后恢复供电,恢复供电的时间与故障修复时间相同。
    该级停电故障主要涉及中压线路故障,停电范围仅限于故障线路上的负荷,而该中压线路的非故障段应在3小时内恢复供电,故障段所带负荷应小于2兆瓦,可在故障修复后恢复供电。
    A+类供电区域的故障线路的非故障段应在5分钟内恢复供电,A类供电区域的故障线路的非故障段应在15分钟内恢复供电,B、C类供电区域的故障线路的非故障段应在3小时内恢复供电。
    该级标准要求中压线路应合理分段,每段上的负荷不宜超过2兆瓦,且线路之间应建立适当的联络。