简答题配电网的第三级供电安全水平有何要求?
  • 对于停电范围在12~180兆瓦的组负荷,其中不少于组负荷减12兆瓦的负荷或者不少于三分之二的组负荷(两者取小值)应在15分钟内恢复供电,余下的负荷应在3小时内恢复供电。
    该级停电故障主要涉及变电站的高压进线或主变压器,停电范围仅限于故障变电站所带的负荷,其中大部分负荷应在15分钟内恢复供电,其它负荷应在3小时内恢复供电。
    A+、A类供电区域故障变电站所带的负荷应在15分钟内恢复供电;B、C类供电区域故障变电站所带的负荷,其大部分负荷(不小于三分之二)应在15分钟内恢复供电,其余负荷应在3小时内恢复供电。
    该级标准要求变电站的中压线路之间宜建立站间联络,变电站主变及高压线路可按N-1原则配置。