试题详情
- 简答题 一个开口容器如图示已知:H=80mm,h=50mm,h1=1000mm,P=1.0×10kg/m 计算正迁移量和测量范围。
-
差压变送器的正迁移量为:P=(h+h1)ρg
=(0.05+1)×1.0×10×9.8=10.29KPa
差压变送器的范围为10.29~11.074KPa。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 非标准热电偶主要使用在一些特殊场合。
- 正反馈
- 什么是自动调节系统?
- 氧枪冷却水、连铸设备冷却水流量调节阀采用
- 差压式液位计的安装位置可以安装在最低液位
- 简述压力表量程的选择。
- 修正值与绝对值的大小(),而符号()。
- 闭环控制时,输出不但受输入信号的控制,而
- 有一台正在运行中的气阀单座阀,老是关不死
- PLC梯形图的同一个线圈可以重复使用。
- 温度越高,铂、镍、铜等测温材料的电阻越高
- 输入信号不变的情况下,输出信号随时间或温
- 选择调节参数应尽量使调节通道的()
- 电气测量指示仪表,按其工作原理可分为(
- 测量液位用的差压计,其量程与介质密度和封
- 用椭圆齿轮流量计测量流量的过程,同流体的
- 选用压力表时所测量的压力应经常处于量程的
- 电测仪表测量机构的磁屏蔽材料是用()或(
- 热辐射能是以电磁波的形式传播的。
- 自适应控制系统是针对()的系统而提出来的