试题详情
- 简答题某台差压计的最大差压为16KPa,精度等级为一级,试问该表最大允许误差是多少?若检验点为8KPa,那么该点差压允许变化的范围是多少?
-
仪表的最大允许误差±(16000×1%)= ±160(Pa)
在8KPa的校验点,差压允许变化的范围为8000±160Pa,就是说差压允许在7840到8160Pa,范围内变化。
该表最大允许误差是±160Pa,检验为8KPa,那么该点差压允许变化的范围是7840到8160Pa。 关注下方微信公众号,在线模考后查看