简答题电气设备着火灭火时应采取哪些安全措施?
  • (1)灭火前的电源处理。发生电气火灾时,应尽可能切断电源,而后再扑救,以防人身触电。切断电源时应注意以下几点:
    ①停电时,应按规程所规定的程序进行操作,严防带负荷拉闸刀。在火场内的开关和刀闸,由于烟熏火烤,其绝缘性能可能降低或破坏,因此,操作时应戴绝缘手套,穿绝缘靴并使用相应电压等级的绝缘工具。
    ②切断带电线路导线时,切断点应选择在电源侧的支持物附近,以防导线断落后触及人体或短路。切断低压多股绞合线时,应分相剪断且应使用有绝缘手柄的电工钳。
    ③在剪断电源线时,火线和地线应在不同部位剪断,防止发生线路短路。
    ④如果线路上带有负荷,应先切除负荷后再切断现场电源。
    ⑤夜间发生电气火灾、切断电源时,应考虑临时照明问题,以利扑救。
    ⑥需要电力部门切断电源时,应迅速用电话联系,说清情况。切断电源后的电气火灾,多数情况下可按一般性火灾扑救。
    (2)不切断电源灭火的保安措施。发生电气火灾,如果由于情况危急,为争取灭火时机,或因其他原因不允许和无法及时切断电源时,就要带电灭火。为防止人身触电,应注意以下几点:
    ①扑救人员及所使用的导电消防器材与带电部分应保持安全距离。
    ②高压电气设备或线路发生接地时,室内扑救人员不得进入距故障4m以内;室外,扑救人员不得接近故障点8m以内的范围。进入上述范围内的扑救人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套。
    ③扑救架空线路的火灾时,人体与带电线之间的仰角不应大于45度并应站再线路外侧,以防导线断落后触及人体。
    ④应使用不导电的灭火剂灭火,例如二氧化碳、四氯化碳和化学干粉等灭火剂。因泡沫灭火剂导电,在带电灭火时禁止使用。
    ⑤使用水枪带电灭火时,扑救人员应穿绝缘靴,戴绝缘手套并应将水枪金属喷嘴接地。接地线可采用截面为2.5~6mm2、长20~30m的编织软导线,接地极采用暂时打入地下的长1m左右的角钢,钢管或铁棒。接地线和接地极之间应连接可靠。有条件时带电灭火应穿均压服。
    ⑥未穿绝缘靴的扑救人员,要防止因地面水的导电而触电。