试题详情
- 简答题发电机并网后接带负荷检查及注意事项
- 发电机并列后,按值长命令接带负荷。定、转子电流增长速度要均匀,在冷态和正常情况下,在1.5小时内可增至额定值。应服从原动机带负荷的速度。在热态和事故情况下,发电机定、转子电流增长速度不作限制。发电机增负荷过程中,应特别注意冷却水压、流量和水温的变化,并加强监视发电机铁芯、线圈温度以及碳刷、励磁装臵工作情况和定子有无渗、漏水现象。机组接带负荷后,应将厂用电倒至高厂变运行。注意机组已稳定,已撤油枪。发电机带满负荷时,应对发电机本体及一、二次回路做全面详细检查。