试题详情
- 简答题主变、高备变停、送电操作前中性点的运行运行方式
-
为了保证变压器的安全运行,保证零序保护动作的可靠性和灵敏度,变压器中性点接地刀闸的切换操作必须先合后拉。即先合上需要接地主变的中性点接地刀闸,再拉开需要拉开的主变的中性点接地刀闸
主变停、送电操作前,应合上其中性点接地刀闸。操作完毕后。应恢复中性点正常接地方式。应特别注意:三圈变压器当低、中压侧带电而高压侧开关断开运行时,高压侧中性点必须接地;当低、高压侧带电而中压侧开关断开运行时,中压侧中性点也必须接地 关注下方微信公众号,在线模考后查看