- 简答题运行中的变压器铁芯故障的类型、现象及原因?
-
⑴多点接地:铁芯与接地体间异物搭接,表现为是铁芯接地电流大,超过1A以上。
⑵绝缘油道间多点连接:铁芯油道的端面,尤其是尖角处有搭接,而铁芯连接片跨接距离又较大,导致铁芯局部过热,油色谱检测指标异常。
⑶局部过热:铁芯硅钢片间或铁芯局部间短路,表现为油色谱检测指标异常,轻瓦斯保护动作。
⑷整体过热:变压器励磁电压过高,表现为油色谱检测指标异常。
⑸夹件多点接地:铁芯夹持系统在运行中接地,如:上部器身与油箱定位装置处,下部垫脚与箱底间,开关支撑架与开关头部法兰间接触,表现为夹件接地电流大,超过1A以上。 关注下方微信公众号,在线模考后查看