试题详情
- 简答题配电网母线电压互感器高压熔断器熔断应如何处理?为什么高压熔断器熔断常伴随单相接地?
-
配电网母线电压互感器高压熔断器熔断后,应尽快按以下要求处理:
(1)应将电压取自该电压互感器并可能造成误动或拒动的继电保护及自动装置停用,如距离保护、备自投、电容器欠压保护等。
(2)若有多台母线电压互感器,则检查熔断器熔断电压互感器二次回路良好后,将其切换到正常电压互感器二次供电,电压互感器改检修调换高压熔断器。
(3)不停电切换二次回路,一次侧母线需先行并列,防止电压互感器反向充电。一次侧母分并列操作可能形成电磁环网的操作前需经上级调度同意。
(4)在只有一台母线电压互感器、一次侧无法并列或熔断器熔断处理能短时复役等情况下,则可不切换二次回路,电压互感器直接改检修处理。
(5)在电压互感器与母线避雷器共用高压刀闸时,如遇雷雨天气,电压互感器停役处理应尽可能把所在母线与其它母线一次并列运行。
中性点不直接接地配电网系统中,发生单相接地时,瞬时电弧过电压可能导致母线电压互感器产生谐振过电压及大电流烧断熔断器。单相接地消失(包括拉停)时,非接地相从线电压回归到相电压放电,由于饱和度较高,放电电流很大易烧断熔断器。 关注下方微信公众号,在线模考后查看