试题详情
- 简答题《建筑基桩检测技术规范》中,单桩竖向抗压静载试验慢速维护荷载法的沉降相对稳定标准是什么?
- 每一小时内的桩顶沉降量不超过0.1mm,并连续出现两次(从分级荷载施施加后第30min开始,按1.5h连续三次每30min的沉降观测值计算)。