- 简答题《建筑基桩检测技术规范》中压重平台反力装置中试桩、压重平台支墩边和基桩桩之间的中心距离应符合什么要求?
- 试桩中心与压重平台支墩边距离应≥4D且>2.0m,试桩中心与基准桩中心≥4(3)D且>2.0m(括号内数值用于工程桩验收检测时多排桩设计桩中心距离小于4D的情况)基准桩中心与压重平台支墩边距离应≥4D且>2.0m,以上D为试桩的设计直径。