- 简答题《智能变电站继电保护技术规范》中对线路保护有何要求?
-
1、220kV及以上线路按双重化配置保护装置,每套保护包含完整的主、后备保护功能;
2、线路过电压及远跳就地判别功能应集成在线路保护装置中,站内其它装置启动远跳经GOOSE网络启动。